[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
依爱的主机换个点位怎么换!!???5
就是我把1回路的启泵模块140号换成150号,怎么换号?逻辑编程是不是也要把这个140号换成150号?有么有知道滴
小老虎 | 2022-06-13 12:25:44 举报 浏览(163)

2
条回答
金辉2022-06-13 12:30:27 提问者采纳

1、先编码,主机上注册更换

2、联动程序里报警点也需调整

回复 · 3
0
昇肄勘氮2022-06-13 21:53:52

得先知道你是依爱那个型号的,6000的还是8000得。

回复 · 2
1
已解决个消防问题