海湾5000主机现场设备能报火警,但是主机上收不到报警信息是怎么回事呢?
ZnY | 2022-06-13 09:57:01 举报 浏览(169)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18296****59092022-06-13 14:07:53 管理员推荐

没注册上,或者被屏蔽了

回复 · 0
2
龙哥2022-06-19 00:34:04

设备没注册

回复 · 0
0
陈瑞发2022-06-13 21:49:05

二个可能性,第一没有注册上,第二是设备停动。海湾主机可以单独停动某个设备

回复 · 1
0
逢考哔過2022-06-13 11:55:04

把现场设备拆掉,看主机报不报故障,如果不报故障就说明这个点位没注册商上,只是带电了而已。

回复 · 0
0
金辉2022-06-13 10:14:46

说的是现场烟感灯能点亮,主机没火警显示对吧?

主机上检查注册登记信息,应该是现场设备没有在回路里登记或者是被屏蔽了

回复 · 0
0