是不是止回阀坏了怎么判断,水泵控制柜已经按了停止,但水泵还在转动
阀坏了怎么判断,水泵控制柜已经按了停止,但水泵还在转动,止回阀会坏吗
| 2022-06-13 08:52:03 举报 浏览(157)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

山高我为峰32022-06-16 21:13:28

很有可能是止回阀坏了,我曾经遇到过这种情况

回复 · 0
0
陈勇2022-06-13 16:21:15

1、打开水泵上得接线盒

2、按停止键后水泵继续转的时候测量有没有电压。

2.1有电压,修控制柜

2.2没电压,看水泵转动方向与泵体标识方向是否一致,,反向转一会儿停了 ,,就是止回阀坏了,,

回复 · 0
0
逢考哔過2022-06-13 09:49:32

水池出水口处会有闸阀,通过闸阀的关闭与开启,观察水流是否有回流水池的现象,如果打开闸阀,水流就明显流动,关闭闸阀水流就停止了,就说明止回阀坏了

回复 · 0
0
金辉2022-06-13 09:03:12

1、水泵按停止水泵不停与止回阀好坏没关系

2、止回阀好不好要根据水压及管道是否漏来判断,启停泵不会损坏止回阀

回复 · 0
0