请问海湾主机联网后打自动是只本机自动还是联网的主机都成自动了?
有5台海湾主机进行了联网,其中3台主机只显示了本机的故障数量,另外两台显示的是5台主机所有的故障数。其他主机状态为“手动”,只把标为“地库”的主机打到自动想进行地库的联动测试,结果其他标为“楼栋”的主机所对应的楼内设备进行了联动。这台只控制地库的主机所显示的是5台主机全部的故障和报警数而且我查看注册内容,这台主机确实只控制地库的末端设备没有注册楼内的设备。请问海湾主机是不是把5台联网主机的控制主机打到自动其他主机也就相当于成为自动状态了?可是我看到每台主机的手自动是通过钥匙旋钮来设定手自动状态的啊?
消防无小事 | 2022-06-13 08:49:14 举报 浏览(101)

3
条回答
逢考哔過2022-06-13 09:54:04 提问者采纳

这跟设置联网时的设置方式有关。从你问题描述里可以判定带地库的这台主机属于联网区域的主机,它可以接收所有联网区域的报警故障监管信息,同时可以发送屏蔽启动手自动转换命令,最后不接收别的主机命令。不显示别的火警的主机属于分机,分机打自动不会影响别的主机。题中操作就属于主机打自动后同时发送了转换自动的命令,所以联网区域内所有主机都转为了自动状态。

回复 · 0
0
HFC-227ea2022-06-14 12:38:43

是的 H 系列的主机就是这样的  你可以屏蔽主机的网络地址试试

回复 · 0
0
金辉2022-06-13 09:08:28

1、只有进口主机有这个功能(集中机有个全网手自动),国产机必须在全部自动状态

2、至于互相显示,要在各个主机里设置,显示功能打开与关闭