[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
怎么现场判断一个建筑的耐火等级,一般一二耐火风机的结构是什么
17711****2782 | 2022-06-13 00:11:40 举报 浏览(155)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

逢考哔過2022-06-13 09:59:26

民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:

1.

地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;

2.

单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

5.1.3A

除木结构建筑外,老年人照料设施的耐火等级不应低于三级。

5.1.4

建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。

一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。


回复 · 0
0
卢超2022-06-13 08:17:29

一般就是看结构,钢混就是一二级,砖混,一般钢结构就三级

回复 · 2
0
金辉2022-06-13 06:33:47

1、建筑的耐火等级由建筑的构件决定(墙、梁、柱、楼板、楼梯、吊顶、屋顶承重构件);

2、耐火等级分为一、二、三、四级,由相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限决定。

回复 · 0
0
森林2022-06-13 00:34:18

柱梁板顶梯来判断,看耐火极限以时间为单位。耐火极限有标注的,加气混凝土墙多厚能烧多久,都有规定。

回复 · 0
0
已解决个消防问题