[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
水位降低时,浮球阀自动补水的话,生活水泵怎么启动给水箱补水啊?
17711****2782 | 2022-06-12 21:58:31 举报 浏览(208)

4
条回答
金辉2022-06-13 06:43:49 提问者采纳

用一套恒压系统(变频柜)给水箱补水;

水箱水位下降,浮球阀动作出水,补水系统检测到管道压力下降就会启动补水泵补水。

回复 · 0
0
卢超2022-06-13 08:22:34

生活水泵启动也是根据电接点压力表,只是大多数一直在不停启动中,根水箱阀没大关系,因为平时生活用水就是不断地跑,水箱需补的那点水只是毛毛雨

回复 · 0
0
150268395782022-06-13 05:35:01

生活用水应采用恒压系统,用远传压力表给水泵模拟量信号,给高位消防水箱补水系统,用液位开关给补水泵开关量信号,启动消防水泵,用流量开关、低压压力开关或报警阀组的压力开关给开关量信,增稳压系统是电接点压力表给稳压更泵开关量信号增稳压系统是用号。

回复 · 0
0
森林2022-06-13 00:31:49

还在学么?你说水箱,那是高位消防水箱,在高处跟生活不合用,所以不用生活泵,消防泵靠流量开关,和低压压力开关启动。

回复 · 1
0