从主机端拆下故障回路线测量,到故障区域弱电间找到故障回路线测量总线是否短路,再依次找到故障区域断开二分之一处测量缩小测量范围逐渐找到问题点,接线维修即可恢复正常
接地故障了,你现在测试肯定不会报火警,因为检测不到类型,你要把接地故障恢复正常。
1、是接地故障,查线
2、是层显显示区域没有调试好,请按说明书调试层显