末端试水装置全部开了然后放水放久一点才行,你放一会肯定不行。
是不是系统侧压力比供水侧大
末端试水前面的报警阀关闭状态
你是不是开的前端大兄弟,末端试水管都是25的,前端才会有50~65的管
首先确定末端试水阀放水的水不通过湿试报警阀,其次根据图纸判断原因
你开的是一个报警阀组吗,放时间久一点看看阀组这里压力是否有变化,先确定是不是一个系统,如果是一个系统的话看看阀组是不是卡住了。试验的时候把大泵打手动或者停止,防止消防电系统启泵。
你不是一个报警阀组吧?
我怀疑你放的末端根本就不是这个报警阀组的末端。
警铃不响原因
检查官网是不是接错
检查报警阀组问题
有可能是因为阀半儿关不严导致闸阀关着防水警铃会响,上端的水顺着阀半流入警铃。
安装的错误,打开末端试水阀是高位消防水箱的水,关闭信号阀后切断高位水箱的出水,水池水经过报警阀,报警阀动作!!!
应该是你信号阀关不严,水流速度变快了
这个应该是系统侧压力大大高于供水侧压力,上下压力不均,报警阀无法启动造成的
打开后面的试警铃阀,应该可以正常启动警铃及压力开关
那你开小点试试不就行了,不过DN65的喷淋末端我还真没见过
1、先确定是否放的此报警阀的末端;放水时压力表不动就证明放错地方了
2、检查阀上下压差,放水时观察系统侧压力表,压力低于供水侧,报警阀才动作; 如果系统大,阀上下压差也大,估计会超出规范规定的5分钟启泵;
湿式报警阀的压力开关动作条件:延迟器把水充满就动作了,同时水流经警铃的叶轮,带动警铃发声,末端试水装置是模拟系统内流量最小的喷淋头的水量就要报警。延迟器下方有个孔口出流的塑料的中间有空的螺丝,没有它延迟器水充不满,就不报警。和信号阀门没关系。