DN200的湿式报警阀,末端试水装置(DN65)管放水,水力警铃,压力开关都不动作,但是关闭系统侧信号阀,试水管放水,压力开关动作,水力警铃响。30
这是为什么呢,是因为系统侧管网主管都是200的,管网太大吗?还是末端试水装置管太粗了?请大神指教
陈波 | 2022-06-11 12:03:40 举报 浏览(409)

13
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15817****36282022-06-11 12:20:45

末端试水装置全部开了然后放水放久一点才行,你放一会肯定不行。

回复 · 2
1
爱拼才会赢62022-06-11 12:08:28

是不是系统侧压力比供水侧大

末端试水前面的报警阀关闭状态

回复 · 1
1
龙哥2022-06-19 21:15:56

你是不是开的前端大兄弟,末端试水管都是25的,前端才会有50~65的管

回复 · 0
0
小白℃a2022-06-18 19:42:57

首先确定末端试水阀放水的水不通过湿试报警阀,其次根据图纸判断原因

回复 · 0
0
消防小伙2022-06-12 10:42:28

你开的是一个报警阀组吗,放时间久一点看看阀组这里压力是否有变化,先确定是不是一个系统,如果是一个系统的话看看阀组是不是卡住了。试验的时候把大泵打手动或者停止,防止消防电系统启泵。

回复 · 0
0
狸叔2022-06-12 08:05:08

你不是一个报警阀组吧?

我怀疑你放的末端根本就不是这个报警阀组的末端。

回复 · 1
0
解麻器2022-06-12 06:41:00

警铃不响原因

  1. 检查官网是不是接错

  2. 检查报警阀组问题

  3. 有可能是因为阀半儿关不严导致闸阀关着防水警铃会响,上端的水顺着阀半流入警铃。

回复 · 0
0
宋宁宁2022-06-11 18:00:58

安装的错误,打开末端试水阀是高位消防水箱的水,关闭信号阀后切断高位水箱的出水,水池水经过报警阀,报警阀动作!!!

回复 · 0
0
阿七2022-06-11 16:28:13

应该是你信号阀关不严,水流速度变快了

回复 · 0
0
18948****87112022-06-11 14:51:02

 这个应该是系统侧压力大大高于供水侧压力,上下压力不均,报警阀无法启动造成的

打开后面的试警铃阀,应该可以正常启动警铃及压力开关

回复 · 0
0
沉下默2022-06-11 14:21:11

那你开小点试试不就行了,不过DN65的喷淋末端我还真没见过

回复 · 0
0
金辉2022-06-11 13:34:12

1、先确定是否放的此报警阀的末端;放水时压力表不动就证明放错地方了

2、检查阀上下压差,放水时观察系统侧压力表,压力低于供水侧,报警阀才动作; 如果系统大,阀上下压差也大,估计会超出规范规定的5分钟启泵;


回复 · 3
0
落叶有雪2022-06-11 12:19:26

湿式报警阀的压力开关动作条件:延迟器把水充满就动作了,同时水流经警铃的叶轮,带动警铃发声,末端试水装置是模拟系统内流量最小的喷淋头的水量就要报警。延迟器下方有个孔口出流的塑料的中间有空的螺丝,没有它延迟器水充不满,就不报警。和信号阀门没关系。

回复 · 1
0