3
海湾主机显示121146 设备停动 回路未注册设备
请问这种故障如何判断原因及点位发生的位置?
  
13657****8950 | 2022-06-11 10:03:25 举报 浏览(202)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

维保小灵通2022-06-11 17:31:43

“回路未注册设备”这几个字属于注释,并不代表回路没有这个编号,即然主机能报出来,就一定有这个号,先到总线各回路查看找到该编号,还有可能是多线盘编号,好好找找

回复 · 0
1
爱拼才会赢62022-06-11 12:13:07

依二次码在设备信息找相邻号类型及位置做参考

故障设备有可能模块,也有可能烟温感被改过定义

回复 · 0
0
金辉2022-06-11 11:03:12

1、关机重启主机看是否恢复

2、检查此回路注册登记信息是否正常;

3、按停动设备二次码找到此模块,检查线路及设备是否正常,必要时更换

回复 · 0