根据你的描述:手动启动要等水泵完全启动。如果星角启动的,怕水压高,没等到水泵完全启动就停了,就没有反馈,水泵的真实反馈点要接到交流接触器上,不能接到中间继电器上就不会有问题了。
手动启泵看看是哪个接触器动作,把反馈线接到动作的接触器常开点上就可以了!
查看水泵拉制柜接线图,找到运行显示灯的并线触点
你说的手动启动指的是泵房控制柜手动启动不反馈还是直启不反馈?直启的话加个终端器反馈,一般直启和联动反馈不是一个端,仔细看下控制柜说明书。
把远程模块启动的反馈端(多线与总线)直接接在启动交流接触器(控制电源的那一个)的常开点就可以了。