手动启动水泵 主机没有反馈 怎么办
今天验收。发现一个问题。 主机远程启动有水泵反馈信息。 水泵房。手动启动。没有反馈信息。 然后主机启动水泵 和现在手动自动 不同继电器动作。然后 手动启动的继电器是220V继电器。 现在怎么搞 才能 把现在手动启动 弄出反馈给主机显示啊
00 | 2022-06-11 09:06:13 举报 浏览(216)

5
条回答
落叶有雪2022-06-11 11:07:16 提问者采纳

根据你的描述:手动启动要等水泵完全启动。如果星角启动的,怕水压高,没等到水泵完全启动就停了,就没有反馈,水泵的真实反馈点要接到交流接触器上,不能接到中间继电器上就不会有问题了。

回复 · 0
0
石家庄报警安装2022-06-11 19:13:24

手动启泵看看是哪个接触器动作,把反馈线接到动作的接触器常开点上就可以了!

回复 · 0
0
李仁哲2022-06-11 11:03:06

查看水泵拉制柜接线图,找到运行显示灯的并线触点

回复 · 0
0
星光2022-06-11 10:48:17

你说的手动启动指的是泵房控制柜手动启动不反馈还是直启不反馈?直启的话加个终端器反馈,一般直启和联动反馈不是一个端,仔细看下控制柜说明书。

回复 · 0
0
金辉2022-06-11 09:40:16

把远程模块启动的反馈端(多线与总线)直接接在启动交流接触器(控制电源的那一个)的常开点就可以了。