预作用阀应该接两个模块,一个是启动充水,一个是监视
启动模块连接在电磁阀。其启动向管网充水作用
监视模块与压力开关连接,1、管网水流动作时向控制室发信号。2、当管网有水流动作时,直接启动水泵。
现在有专门控制箱接预作用阀组
首先根据现场要求,参考预作用控制器进行接线
以前是用模块控制,麻烦,现在都有现成的预作用控制箱,附带接线图纸,非常方便,你可以查一查。
问题有点笼统,其他模块
你这个预作用,需要装预作用控制控制器。看图纸设计说明,是单连锁还是双连锁。在根据控制器说明接线。