[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
现有老建筑里面的消防设施都是用的老规范
请问在与现行规范不一致,检测中如何做。
儒风老北 | 2022-06-10 14:23:23 举报 浏览(727)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-06-10 15:24:15

如果中间没有改造过原封没动,检测就按原规范要求,动过就按动过的日期算;

如果地方支队有强制要求,就必须要改,咨询下分管参谋

回复 · 0
4
消防安全2022-06-12 08:08:28

越是老的建筑,消防隐患才特别严重,我们应该从安全角度看待这个问题。用科学的手段弥补老建筑的消防不足之处。上面有的人说老建筑用原规范要求,这叫破罐子破摔。

真对老建筑,应该是;在防火建筑上开启室外疏散通道,弥补疏散通道的不足,其中包括防排烟系统、自动水灭火系统、报警系统等。,在消防设施方面应该按新的规范进行消防改造,来弥补防火建筑上的不足之处。能使建筑内既早发火情,为初期灭火而奠定基础。

回复 · 0
2
石头2022-06-14 07:26:40

检测按原有规范,备注写建议!但按照标准已达到报废年限的可得慎重了哦

回复 · 0
0
神翎2022-06-11 22:01:13

具体地方具体标准,我只能大概说一下江苏的。消防检测新建或者改建装修项目,主要依据就是图纸,以设计为准,只要设计上提到了,不熟悉当地要求的话,就以图纸设计为准。年检项目无所谓新规老规,主要看功能是否正常,是否有私下改动就行。

回复 · 0
0
いXia2022-06-11 21:21:07

无奈,与现行规范不符的只能建议整改

回复 · 0
0
zf0315782022-06-11 06:37:34

一般是老建筑按老规,新建筑按新规,按建筑设计审核通过时间

回复 · 0
0
天涯2022-06-10 15:38:56

新规:不杀老建筑

回复 · 1
0
王少2022-06-10 14:42:58

我们这里维保还是按照你原有的设备实施去检测的,没有智能的没办法,除非全部按照新规范重新做

回复 · 0
0
逢考哔過2022-06-10 14:42:11

看是竣工检测还是年检了,竣工检肯定是按设计规范依据进行检测。年检的话希望有大神可以给明确答复

回复 · 0
0
已解决个消防问题