2
预作用充气管路有个阀漏气,控制器报警状态30
图片中有个小园洞漏气
这个减压阀漏气是否正常,因为压力表指针一直没有动,但是空压机有时会启动
      
消防小白 | 2022-06-10 10:46:39 举报 浏览(201)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

汤汤2022-06-10 16:56:50

空压机启动后正常的进气声音吧

回复 · 0
0
韭菜户2022-06-10 12:31:15

这是电接点压力表,有前端压力,和后端压力表,
前端压力到设定高压目标停止加压,低压启动加压,
后端压力表设定压力高压泄压阀泄压,低压停止泄压。
透明表有三个指针,下的是下压力指针,中间是实际压力指针,上是上压力指针。
你观察后端压力指针,如果在上与下之间,电磁阀还漏气的话考虑是不是密封不好了,更换。

回复 · 0
0
已解决个消防问题