西门子720R主机报地址超出范围……故障,求解?21
西门子7204主机报地址超出范围故障,主机重启后能恢复正常使用,不定时的会闪报一下,将现场设备更换(回路卡、烟感及烟感底座、手报、消报……)并重新更新配置再次重启主机也能正常使用,有时一天左右,有时几分钟,还是会出现各种莫名其妙的故障……开路、通讯故障、参数非法、地址超出范围、未配置……没有线路测试仪,仅有一块数字万用表,该怎样检修?请师傅们不吝赐教!谢谢!
  
泾南桥上 | 2022-06-10 10:05:54 举报 浏览(274)

4
条回答
西门子消防-严工2022-06-10 15:49:27 提问者采纳

没有线路测试仪么,只能拿表分段打咯。对半试嘛,如果回路前一半没问题,那就把后一半再摘出来一半带入,知道发现故障出现再哪一段,用表去一个设备一个设备的过,模块反馈端也要测

回复 · 2
2
金辉2022-06-10 20:23:46

如果你只有一个万用表无法完成此项修复任务

首先要搞清楚回路形式,是环还是支

其次需要专用调试软件进主机查看及修改数据

万用表只能查查短路,断路,接地及电阻

回复 · 0
1
逢考哔過2022-06-10 14:39:41

楼上这条回复真的是太会水了,这种参数故障估计只能联系厂家技术员咨询了。西门子厂家服务不知道怎么样。