[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
北大青鸟,回路多烟感误报火警,更换探测器后,相同点位还是误报,信号电压正常!
文杰 | 2022-06-10 07:37:50 举报 浏览(335)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

A北京二锅头江小白12022-06-11 09:15:03

重码了,重新编码便会消除,再就是找到重码设备,给重码设备编码就会消除

回复 · 0
1
逢考哔過2022-06-10 14:58:44

大概率是重码了,拆掉之后看还报不报火警。


接地也有可能,摘掉回路打一打线路看是不是有轻微接地

回复 · 1
1
阿七2022-06-10 13:20:18

看看是空气湿度大还是浓度高导致的,试着调一下参数试试

回复 · 0
1
韭菜户2022-06-10 12:40:32

学习

回复 · 0
1
119112022-06-10 11:32:42

查重码。查接地,看测试里的数值。

回复 · 0
1
金辉2022-06-10 09:54:26

查重码

查接地

回复 · 0
1
消防新手2022-06-10 08:39:25

查一下是不是重码了

回复 · 0
1
消防小伙2022-06-10 16:10:30

没有积分都不愿意回答

回复 · 0
0
已解决个消防问题