竖向管道必须安装抗震支架吗?求赐教15
平时消防工程施工是,多是在消防水的水平管道、防排烟系统的水平管道和水平电缆桥架等情形下,使用安装抗震支吊架,昨天遇到检测公司要求竖向穿楼板安装的消火栓管道必须设置抗震支架,有此方面经验的老师赐教一下,如果必须设置,依据是什么。谢谢
烨哥 | 2022-06-10 06:38:51 举报 浏览(147)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

zf0315782022-06-10 08:25:58

规范中有竖向一些条文,可参照执行Screenshot_2022_0610_082449.jpg

回复 · 0
0
沉下默2022-06-10 08:17:41

建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014 >

8.3.14 单管(杆)抗震支吊架的设置应符合下列规定:
        1 连接主管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个抗震吊架;
        2 当立管长度大于1.8m时,应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架。当立管长度大于7.6m时,应在中间加设抗震支品架;
        3 当立管通过套管穿越结构楼层时,可设置抗震支吊架;
        4 当管道中安装的附件自身质量大于25kg 时,应设置侧向及纵向抗震支吊架。

回复 · 1
0
Aaron-w2022-06-10 07:38:51

看设计要求吧,设计说明

回复 · 0
0
王瑞行2022-06-10 07:21:24

好像是两端设防晃支架

回复 · 0
0
已解决个消防问题