[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
关于风机控制柜二次回路!!!!!!!
你们有没有遇到过这样的问题,二线制的多线只要两根线,但是控制柜手动启停是带自锁的,启一个继电器,停一个继电器,多线如果要照这个功能就起码要三芯,除非改控制柜二次回路拆掉自锁线和取消停止继电器,柜子厂家都是按国标图集设计的控制回路,而多线二线制的根本做不到,而且控制柜箱子只给一组运行反馈,如果要做多线和模块就不够用了
17724****3694 | 2022-06-09 14:36:20 举报 浏览(298)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

狸叔2022-06-09 16:07:26

海湾的多线盘可以用两个点分别控制启停。

你可以摘掉自锁线嘛。

至于反馈,可以直接取自热继电器常开接点的嘛。

总之,规矩是si的,但人是活的啊!

回复 · 4
0
金辉2022-06-09 15:28:07

这个问题很好解决呀

多线二个盘点控制一台设备,启动和停止分别用一个点就行了,放3根或者4根线

回复 · 2
0
韭菜户2022-06-09 15:14:30

如果真是按你说的这么麻烦的话,多线建议加装一个继电器,现在的控制柜百分90是手动自锁启停,但是自动的话是不会自锁的,自动就是继电器得电风机运行 继电器断电风机停止。你说的这个情况如果有风机的二次原理图最好,可以帮你分析所需要的问题。

回复 · 1
0
星光2022-06-09 14:51:58

加终端器串线

回复 · 2
0
小顽通2022-06-09 14:40:41

不太懂这个

回复 · 0
0
已解决个消防问题