[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
泰和安气体灭火系统主机显示阀门故障30
阀门故障是指什么?如何处理
    
18380****1736 | 2022-06-09 14:36:09 举报 浏览(195)

4
条回答
九色神牛2022-06-09 17:48:13 提问者采纳

1回路的121,电磁阀故障。

1、如果原来正常,现在反馈故障,那么,问题就出现在模块那里:线头松,或者是电阻松或坏,模块损坏。

2、不知道原来好坏,检查控制电磁阀的121模块是否接好线。

注意:泰和安气体控制系统接线,是有极性的。

回复 · 1
1
星光2022-06-09 16:11:27

这个故障一般是线路问题,阀门坏的很少,查看接线断路或是虚接了没,看看是不是无极性认不认正负极。

回复 · 1
0
金辉2022-06-09 15:23:20

1、如果以前是好的,现在新报出来,去检查一下该区终端模块去电磁阀接线有无松动

2、如果是第一次调试,请按厂家图纸正确接线

回复 · 0
0
小顽通2022-06-09 14:41:43

更换选择阀

回复 · 0
0
已解决个消防问题