4
请教大家,非消防电梯迫降后一定要切断电源吗20
有的电梯迫降接口就一个启动点,没有反馈点,如何确定电梯已经到达一层?有的厂家是做延时切断非消防电梯电源,这符合规范吗,还有切非必须做吗
  
光头佬消防 | 2022-06-09 13:27:23 举报 浏览(344)

4
条回答
金辉2022-06-09 15:00:05 提问者采纳

做了迫降就不管他有没有反馈了,这个是要现场看的,迫降到首层或转换层;

非消防电源是要做强切的,预防二次火情,至于怎么延迟,规范也有相关说明

回复 · 0
0
森林2022-06-09 20:41:57

首先你要搞清楚,消

回复 · 0
0
星光2022-06-09 14:39:58

切非是要做的,这是有明确规定的,延迟断电以前老规记得是不超过六十秒,新规没看到明确规定,电梯停几层不用管的,那是电梯系统设定的事,可能一层也可能交换层,加输入输出模块能联动迫降就可以了,正常电梯迫降后到达设定层才会反馈,各个厂家的电梯迫降模块有可能和常用的输入输出不一样。

回复 · 0
0
18948****87112022-06-09 14:13:32

电梯迫降到首层后打开箱门,没有要求必须断电

回复 · 0
0