[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
消火栓系统喷淋系统漏水问题可以用颜料或者染色剂探漏吗
单层仓库,有屋顶高位水箱,消火栓系统水箱稳压,喷淋系统稳压泵稳压,现经过排查初步判定为地下环网漏水,具体现不到渗漏点,有几个地下阀门井有积水,可不可以用将染色剂或者颜料加入高位水箱中,关闭补水判断为某一处漏水
1340****5819 | 2022-06-09 06:28:13 举报 浏览(178)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-06-09 06:55:53

消防测漏没听说过用此方法,探伤啊?

一般用听诊

最后CCTV检测仪器进管录像查漏,这个价格贵,但准确

回复 · 0
1
九色神牛2022-06-09 18:01:45

使用颜料检查是否可行的前提是,地下井里的水,是从管漏渗透出来的,如果本身有地下水,颜料检查法,估计难判断。

如果没有地下水,不如先抽干井里的水,再加颜料来检查更好。

回复 · 0
0
19166****51192022-06-09 08:18:40

当然可以了,前提是颜料不能有腐蚀性,做完后及时把高位水箱和水管里的水换净水,这样做就是便宜,但是时间长

回复 · 0
0
解麻器2022-06-09 07:06:54

这个情况要不买设备查要不就请人查要不就自己查,找着阀一段一段查

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-06-09 06:49:56

抽干积水不就行了

回复 · 0
0
已解决个消防问题