2
西门子720R探测设备报参数非法!20
西门子720R探测设备报参数非法,请问都是有哪些原因造成的?谢谢!
  
泾南桥上 | 2022-06-08 08:44:14 举报 浏览(192)

2
条回答
金辉2022-06-08 11:23:38 提问者采纳

这是在更换烟感设备时误操作导致;

需要用软件进主机程序里去修改参数;

主机更换设备时没有替换就保存了,然后就报一个非法参数,去程序里删除此设备ID,重新添加

回复 · 0
1
西门子消防-严工2022-06-08 13:44:29

参数非法就是输出模块跳针插的位置跟你程序里的配置不一致,去现场改一下跳针或者在程序里改一下配置就行了

输出模块跳针在J1,程序里就要改成干接点

输出模块跳针在J2,程序里就要改成有源模式

回复 · 0