这是在更换烟感设备时误操作导致;
需要用软件进主机程序里去修改参数;
主机更换设备时没有替换就保存了,然后就报一个非法参数,去程序里删除此设备ID,重新添加
参数非法就是输出模块跳针插的位置跟你程序里的配置不一致,去现场改一下跳针或者在程序里改一下配置就行了
输出模块跳针在J1,程序里就要改成干接点
输出模块跳针在J2,程序里就要改成有源模式