消防泵房出水干管的流量开关四线的怎么接线?是否还要加模块
消防泵房出水干管的流量开关四线的怎么接线?是否还要加模块 若加模块怎么接线?下图片就是实物图片!共参考!帮忙指导一下!谢谢
  
姜扬 | 2022-06-07 22:04:20 举报 浏览(278)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

啵sir2022-06-08 05:52:54

问的是流量开关,给的是电接点压力表图,流量开关四根线一对24V线,一对信号线启泵。点接点压力表三根线,一根公共线,一根上线,一根下线。

回复 · 0
2
金辉2022-06-08 16:17:39

数字电接点压力表与流量开关不一样哦

流量开关四线:二根去泵房控制柜直接启泵,二根接电源

回复 · 0
1