关于模块长期输出供电!!!!!!!!!
请问一下全自动防火阀和老的常开防火门这种需要持续输出24V的设备,一般都是要加继电器再由模块控制继电器。模块上面有常闭点为什么不可以直接把24V经过这组常闭点再到设备反而要加继电器。怕模块长期输出烧模块里面的什么?
17724****3694 | 2022-06-07 21:38:36 举报 浏览(234)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-06-08 17:03:06

模块内微型继电器能力有限

长期通电吸合状态会影响模块寿命

回复 · 4
0
15817****36282022-06-08 12:16:35

都可以,直接模块控制也可以的,1A模块肯定够可以控制防火阀,只是继电器可以实现电气隔离,或者有些为了增加触点,如果用一个模块控制全自动的最好要继电器防止接触短路,全自动一般用2个模块控制比较好,一关一开。

回复 · 2