[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
西门子720主机系统回路频繁闪报故障20
西门子消防系统回路出现频繁闪报故障,查找线路无短路无接地,用新设备替换故障现象不变。先后更换过回路卡、感烟探测器、输入输出模块、手动报警按钮、消火栓报警按钮……重启主机能正常工作一天左右,而后故障还是会不定时的出现。期望师傅们给点儿维保思路,不胜感激!谢谢!
      
泾南桥上 | 2022-06-07 21:11:32 举报 浏览(682)

6
条回答
西门子消防-严工2022-06-08 13:48:39 提问者采纳

应该还是有地方短路了,720产品的接线方式是正极通负极不通的,你用万用表是基本上打不出来的,可以用西门子专用的线路测试仪测一下,这个是可以读取整条回路的点位以及回路里的所有故障的,如果没有线路测试仪,那就只能用万用表分段去打了,直接用表打整条回路毫无用处的

回复 · 0
3
阿白2022-06-08 09:05:42

机器几年了?这种大多因为主机老了引起的。

回复 · 0
1
金辉2022-06-08 17:04:43

1、这是在更换烟感设备时误操作导致;

2、用专用调试软件进主机程序里去修改参数;

3、主机更换设备时没有替换就保存了,然后就报一个非法参数,去程序里删除此设备ID,重新添加


回复 · 0
0
向远行2022-06-08 16:50:30

线路有问题 用仪器接地线查找线路

回复 · 0
0
15817****36282022-06-08 12:23:46

这个不是报短路了吗,你量不出短路是因为隔离模块动作了,找到物流隔离模块查看线路。

回复 · 0
0
吴雪飞2022-06-08 11:04:25

考虑下是否有可能信号线有其他感应电的影响,如果用的屏蔽线把屏蔽网连起来单点有效接地。

回复 · 0
0
已解决个消防问题