不考虑止回阀关闭不严的情况,高位水箱的是不会出现回流的现象。消防水池回流还有可能是测试管道或叫泄水管道上的截止阀关闭不严,会出现回流的现象。另外泵房内的管网侧设有持压泄压阀的话,系统超压或持压泄压阀失灵会出现回流现象。
高位消防水箱原则上来讲,应该回流到消防水池,只不过都是从喇叭口溢流管,回流,这才是防止高箱回水的绝招。
水箱的水回流水箱,现场见到很多
好多水箱出水的止回阀设在稳压泵后的出水管道上,稳压泵启动后水会回流
高位水箱下来的止回阀,报警阀也类似止回阀,水泵房喷淋,消防出水管都有止回阀,不会回流到水池,除非你的止回阀,安全阀,有毛病。
高位水箱和消防水池干管都有安装单向止回阀啊,除非单向止回阀损坏了
消防水箱出水管安装有止回阀,一般情况下是不可能回流的,检测止回阀是否完好。
检查消防泵房出水管的泄压试水管路,以及自动泄压阀设置较低
不考虑止回阀,还能有什么管道与消防水池相连呢?
只有泄压阀了,有的泄压阀直接进排水管的
只有水泵吸水管(包括设在泵房稳压泵)与水池连,且这些管道都有止回阀,某一个坏了就会通过水泵回流
通过泄压阀是存在这种可能的,建议检查一下泄压阀