松江主机,连续十二个回路都报短路怎么回事
松江主机,连续12个回路报短路故障,报故障的回路板都是集中在一个基板上的,而且回路板红色指示灯的一直常亮的,正常的板子是有频率的闪,能是什么问题,望大神赐教
  
19952****0865 | 2022-05-15 11:19:00 举报 浏览(441)

7
条回答
金辉2022-05-15 11:50:52 提问者采纳

先要判断是外部线路还是主机问题(大多数是外部问题)

1、拆去此12个回路的外线,如果报12个开路,就查外线(重点隔离器),如果还报短路进行第2步;

2、不要上回路线,拆去回路板接口下面那块铝壳保险帽观察,如果报开路了,就是保险坏了,更换保险就好,如果还是短路,主机内部问题了,找厂家,或者第3步;

3、拆除回路板再装上观察;或者替换二个回路母面板(注意回路通信板跳线),替换法判断回路母板的好坏。





回复 · 0
2
防消使者2022-05-15 16:57:59

关上机器,把所有的回路板上拆下来,开机试试,看不看报短路故障吗?如果不报就是线路问题,检查线有没有接地有没有短路。

回复 · 0
0
快乐天使 32022-05-15 16:52:10

检查电源板输出35V、5V,就是到回路板的电压正不正常;然后拆下输出线,看是不是电源板损坏。

回复 · 0
0
寒江孤影2022-05-15 16:27:30

让甲方换主机

回复 · 0
0
杨先生2022-05-15 15:30:12

此问题应该出在主机端,应该从回路版入手看看,先摘除所有回路线挨个测量看看回路线有无短路和接地,如果没有那就测量回路板有无损坏

回复 · 0
0
沐阳2022-05-15 12:21:29

检查电源板输出35V,5V;就是到回路板的电压正不正常;然后拆下输出线,看是不是电源板损坏

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-15 12:19:14

拆下回路实测下各回路是否短路,在测下回路是否有输出电压,判断是否是外线还是主机侧故障