先要判断是外部线路还是主机问题(大多数是外部问题)
1、拆去此12个回路的外线,如果报12个开路,就查外线(重点隔离器),如果还报短路进行第2步;
2、不要上回路线,拆去回路板接口下面那块铝壳保险帽观察,如果报开路了,就是保险坏了,更换保险就好,如果还是短路,主机内部问题了,找厂家,或者第3步;
3、拆除回路板再装上观察;或者替换二个回路母面板(注意回路通信板跳线),替换法判断回路母板的好坏。
关上机器,把所有的回路板上拆下来,开机试试,看不看报短路故障吗?如果不报就是线路问题,检查线有没有接地有没有短路。
检查电源板输出35V、5V,就是到回路板的电压正不正常;然后拆下输出线,看是不是电源板损坏。
让甲方换主机
此问题应该出在主机端,应该从回路版入手看看,先摘除所有回路线挨个测量看看回路线有无短路和接地,如果没有那就测量回路板有无损坏
检查电源板输出35V,5V;就是到回路板的电压正不正常;然后拆下输出线,看是不是电源板损坏
拆下回路实测下各回路是否短路,在测下回路是否有输出电压,判断是否是外线还是主机侧故障