营口天成3000控制器报故障报完不一会就恢复了 间隔了一天左右又报了 四个点是一条线的 求助
| 2022-05-15 07:41:30 举报 浏览(183)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-15 08:31:12

如果是连号的设备,那么应给在同一路线的末端了,烟感设备为手拉手接线;

找到首端的设备,检查底座进线接线,重新压线;或者此设备前一个设备出线

回复 · 2
1
防消使者2022-05-15 17:00:58

去现场找到这四个点的进线,进线端接触不良,找不出故障点,可以从前面地址设备引一根双绞线接到报故障的位置。

回复 · 0
0
杨先生2022-05-15 08:02:11

找找这四个点,挨个拆下来看看,根据故障情况该重新接线或者更换部件,处理完了就恢复正常了

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-05-15 08:02:09

都是紧挨着的?那就是接触不良。找到第一个故障,或者这4个故障点都看看,看底座或者旁边有没有并联点,有没有线腐蚀或者线虚接,这四个看了没腐蚀或者都接的好好的,就看上一个设备底座或者旁边的并联点有没有腐蚀或者线没接好。

回复 · 0
0
道友请留步2022-05-15 07:53:23

该线路节点处氧化虚接,找到该节点重新渡锡处理。

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-15 07:46:34

线路有虚接点或轻微接地

回复 · 0
0