[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
诺帝菲尔烟感报需要维护,换了新的
诺帝菲尔烟感报需要维护,换了新的,主机故障消失,CRT上一直有,重启也还在,请问怎么消除?谢谢!
笑笑 | 2022-05-15 05:48:13 举报 浏览(225)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-15 07:42:17

更换设备CRT常规操作是:

主机上正常操作无故障后还需登入CRT设置界面在地图上更换地址码,然后同步。

回复 · 2
1
沐阳2022-05-15 06:50:09

1、退出系统,重新进去。

2、在CRT上找到该点屏蔽该设备,然后再释放

回复 · 0
1
快乐天使 32022-05-15 17:09:17

在主机上正常操作显示无故障后,登入CRT设置界面在地图上更换地址码,然后同步就可以了。

回复 · 0
0
笑笑2022-05-15 10:24:47

CRT上如何屏蔽?需要系统维护或者数据维护密码吗?管理员身份不行。

回复 · 1
0
心中有你2022-05-15 08:00:45

crt主机重新登录试下

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-15 05:56:15

主机和CRT都复位下

回复 · 0
0
已解决个消防问题