12
海湾主机反复报故障,恢复。这是怎么回事?
总共三个车间,三车间和二车间都没有问题,就一车间反复报。
电源信号进8305模块正常,从8305到8300,8301都有电源信号。除了火灾显示盘和广播,其他都故障。
18537****7970 | 2022-05-14 12:43:54 举报 浏览(823)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

咱有点怪2022-05-16 12:23:35
接地
回复 · 0
2
金辉2022-05-21 14:07:52

典型的接地故障

线路受潮或者某个设备受潮接地导致

检查历史记录,从最早的首个报故障的设备查起

回复 · 0
0
Q2022-05-17 10:57:25

这是接地,或者有设备进水,导致的

回复 · 0
0
王少2022-05-16 15:39:02

有接地的吧,或者查一下哪里的设备有没有进水呢

回复 · 0
0
MTg****3OTA2022-05-16 11:34:38
典型的接地,看下区域有无漏水。
回复 · 0
0
厚德载物142022-05-15 05:59:10

线路排查,设备虚接现象或接触不良,

回复 · 0
0
汤达林2022-05-15 00:07:41

海湾设备反复报故障可以原因有

1严重接地 

2个别设备坏 

3 线路缺负极 负极接地

解决办法有

1、分片区接入放 比如一个区域有100个设备可以先带上30—50个试一试,以此类推。




回复 · 0
0
後來2022-05-14 21:50:43

这是典型的接地故障。需要排查线路是否进水,或者有破皮的地方接地

回复 · 0
0
沧海客2022-05-14 17:41:48

看一车间有没得设备就固定那几个号报故障后又恢复,这种很可能是有丝丝搭钢管或者设备有进水吧

回复 · 1
0
杨先生2022-05-14 15:15:10

主机后把一车间回路线摘下来测量看看是不是短路或接地,如果是找到一车间查看是否近期有工程改造,如果有找找改造地点消防器件查查。

回复 · 3
0
嘿这是谁的马铃薯2022-05-14 13:54:31

估计线路接地了

回复 · 4
0
哎!似水流年2022-05-14 12:59:51

线路接地或有接触不实

回复 · 5
0
已解决个消防问题