[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
典型的接地故障
线路受潮或者某个设备受潮接地导致
检查历史记录,从最早的首个报故障的设备查起
这是接地,或者有设备进水,导致的
有接地的吧,或者查一下哪里的设备有没有进水呢
线路排查,设备虚接现象或接触不良,
海湾设备反复报故障可以原因有
1严重接地
2个别设备坏
3 线路缺负极 负极接地
解决办法有
1、分片区接入放 比如一个区域有100个设备可以先带上30—50个试一试,以此类推。
二
这是典型的接地故障。需要排查线路是否进水,或者有破皮的地方接地
看一车间有没得设备就固定那几个号报故障后又恢复,这种很可能是有丝丝搭钢管或者设备有进水吧
主机后把一车间回路线摘下来测量看看是不是短路或接地,如果是找到一车间查看是否近期有工程改造,如果有找找改造地点消防器件查查。
估计线路接地了
线路接地或有接触不实