自动跟踪定位射流灭火系统能否应用在高铁动车检修库内
自动跟踪定位射流灭火系统能否应用在高铁动车检修库内、
现场情况是:自动跟踪定位射流灭火系统安装在25KV高压线的上方2--3米的部位,离厂房顶部大约2米。现在疑惑在1、此场所能否使用此系统,如若发生火灾,自动灭火系统启动会不会引发高压短路、或是引发电气火灾、触电等事故。2、距离彩钢瓦顶棚是否太近,夏天经常性的引发误动作,向上高温位置寻迹。相关单位,为防止误动作,已经关掉水泡的电磁阀电源。相关控制始终处于手动位置。对此该如何进行维保。
我单位接手此维保工作,但查阅相关资料。均无解答,非常疑惑。特在此,求教。谢谢
李波 | 2022-05-14 11:44:42 举报 浏览(104)

1
条回答
哎!似水流年2022-05-14 12:30:19 提问者采纳

没有明火产生没问题,唯一有问题的是高压线的问题。

大空间自动跟踪定位射流灭火装置系统不适用于以下场所:

1、 正常境况下采用明火生产的场合;

2、 火灾类别为B、C、D类火灾的场合;

3、 存在较多遇水加速燃烧的物品的场所;

4、 遇水发生爆炸的场所;

5、 存在较多遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品的场所;

6、 存在因洒水而导致液体喷溅或沸溢的场所;

7、 存在遇水将受到严重损坏的贵重物品的场所,如档案库、贵重资料库、博物馆珍藏室等;

8、 严禁管道漏水的场所;

9、 因高空水炮水柱冲击造成重大财产损失的场所;

10、 其它不宜采用大空间主动喷水灭火系统的场