[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
消防泵进水口的明杆闸阀处渗漏水,一般会是哪儿问题?
  
乐儿 | 2022-05-14 10:00:53 举报 浏览(199)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王少2022-05-16 15:29:18

拧一下两边的螺丝基本上是可以的,但是如果经常开关阀门,还是很快会漏水的,严重得话直接换了还好一点

回复 · 0
0
消防维保员2022-05-16 12:13:23

填料松了,紧紧两边螺丝就好了。

回复 · 0
0
了·凡2022-05-15 09:30:36

管道工都知道

回复 · 0
0
卡特62022-05-14 10:56:24

紧一下阀体两边的螺丝

回复 · 0
0
Flyer2022-05-14 10:41:24

闸阀不是垫子漏水的话,其他地方漏水直接换新的

回复 · 0
0
金辉2022-05-14 10:29:42

填料垫有点松动渗漏

把填料压盖上面二个螺丝紧一下,把填料垫压压紧

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-05-14 10:23:17

里面应该是盘根,紧一下旁边那两个小螺丝试试,不管用的话等着上锈或者更换。

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-14 10:22:32

阀杆的压封不好了,试下紧紧阀杆两侧的螺丝

回复 · 0
0
2022基建大年2022-05-14 10:22:17

这都要大伙来帮忙分析吗。。。。。

回复 · 1
0
已解决个消防问题