分励脱扣器不带反馈接线端子,接模块时可以不用接反馈线吗?5
非消强切中的分励脱扣器没有反馈接线端口,可以不用接模块反馈吗?是否合规?求各大神赐教
| 2022-05-13 23:48:45 举报 浏览(285)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨先生2022-05-14 08:14:36

加装个中间继电器就可以

回复 · 0
2
消防安全2022-05-14 07:17:59

非消防电源切除反馈,和其它反馈一样都必须接真实的反馈点。如接假反馈是给报警主机一个假相,不是不合规而是违规。

回复 · 0
1
2022基建大年2022-05-14 00:00:49

可以设置模块自反馈,有条件最好让他们增加辅助触头。

回复 · 0
1
你困了吗2022-05-14 10:20:42

增加辅助触头

回复 · 0
0
野树陈陈2022-05-14 08:25:15

我记得之前做过一例‘现场确实没有反馈’但是厂家编程后模块的确真的能收到反馈


回复 · 0
0
zf0315782022-05-14 07:14:37

强切,需要接反馈信号,可以通过增加辅助触头来实现

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-05-14 07:05:17

建议加一个辅助触头,正泰不就有吗,如果不是模块动作,而是现场跳闸什么的,收到反馈可以第一时间发现,避免出现其他不必要的损失

回复 · 0
0
金辉2022-05-14 06:54:46

没有反馈就整改成有反馈的(换新)

至于是否合规,那肯定不合规啊,检查联动设备该反馈不反馈,总是缺陷项

用继电器做个假的可以蒙混过关,有些厂家主机可以设置自反馈

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-14 06:24:36

可以不用接,但是不合规!最好加反馈触点

回复 · 0
0
18766****61482022-05-14 05:41:52

增加辅助触头

回复 · 0
0