加装个中间继电器就可以
非消防电源切除反馈,和其它反馈一样都必须接真实的反馈点。如接假反馈是给报警主机一个假相,不是不合规而是违规。
可以设置模块自反馈,有条件最好让他们增加辅助触头。
增加辅助触头
我记得之前做过一例‘现场确实没有反馈’但是厂家编程后模块的确真的能收到反馈
强切,需要接反馈信号,可以通过增加辅助触头来实现
建议加一个辅助触头,正泰不就有吗,如果不是模块动作,而是现场跳闸什么的,收到反馈可以第一时间发现,避免出现其他不必要的损失
没有反馈就整改成有反馈的(换新)
至于是否合规,那肯定不合规啊,检查联动设备该反馈不反馈,总是缺陷项
用继电器做个假的可以蒙混过关,有些厂家主机可以设置自反馈
可以不用接,但是不合规!最好加反馈触点