三星阿兰德防火卷帘一步降改两步降,应该怎么做呢
我是刚接触这行没多久,海湾也才玩两个月,请多多指教。我听一些大师傅,各有不同意见。有一种说法是新增一个模块提供干接点给半降端子,加上原始的全降端子,不用改程序不用调试防火卷帘。还有一种说法是不用加模块,用一个模块提供干接点给半降端子,然后按照说明书调试卷帘二步降功能。第一种说法我搞不懂全降信号来源于哪里呢?第二种说法我猜测是延时二步降吧,这也不符合规范啊。我自己的的观点是要新增模块,增改程序,调试卷帘都要做。其中部分流程我拍了图请各位大师指点
  
18171****1651 | 2022-05-13 22:53:09 举报 浏览(359)

3
条回答
金辉2022-05-14 07:04:18 提问者采纳

1、如果设计是一步降,没必要二步降,除非设置在疏散通道上;

2、这个改动主要靠调试卷帘控制柜的功能,还要看卷帘附近探测器设置是否符合二步降;(查火规)

3、如果卷帘门附近探测器设置符合条件,直接主机联动二步降有二种方式(单模块,双模块),具体看卷帘控制箱说明书;

4、至于主机编程,据现场控制柜设置都需要改下

回复 · 2
2
zf0315782022-05-14 08:22:34

一步降改两步降,就是增加探测器及输入输出模块,修改联动编程。火灾报警主机接入2个输入输出模块和烟感,温感用于联动防火卷帘控制箱,一般这样编程:烟感首先火警,对应一个输入输出模块动作,并将动作信号输入给卷帘控制箱,这是半降信号,能否直接接入还是通过继电器间接入到“半降”接线端子上,取决于卷帘厂家需要Dc24Ⅴ信号还是干接点信号(阿南德一般为无源信号,需要加入继电器输出),然后温感动作,对应另一个输入输出模块动作,这是全降信号,也需要接到对应卷帘控制箱“全降”接线端子上。理论上卷帘控制箱出厂前已调试好,也可模拟火警输出,给个相应信号(一般为闭合信号),看消防卷帘是否动作

回复 · 2
2
2022基建大年2022-05-13 23:38:19

烟感报半降温感再报就全降,联动逻辑在里头,不是所有地方卷帘门的都两步降,增加模块,添加联动逻辑,把之前的烟感全降改到半降(换编码或接线),增加的模块控制全降,卷帘不需要调。联动代码也不用你这么写,拿着说明书把厂家输入进去的联动程序调出来看,自己反向推倒,自己思考吧。

回复 · 1
0