1、如果设计是一步降,没必要二步降,除非设置在疏散通道上;
2、这个改动主要靠调试卷帘控制柜的功能,还要看卷帘附近探测器设置是否符合二步降;(查火规)
3、如果卷帘门附近探测器设置符合条件,直接主机联动二步降有二种方式(单模块,双模块),具体看卷帘控制箱说明书;
4、至于主机编程,据现场控制柜设置都需要改下
一步降改两步降,就是增加探测器及输入输出模块,修改联动编程。火灾报警主机接入2个输入输出模块和烟感,温感用于联动防火卷帘控制箱,一般这样编程:烟感首先火警,对应一个输入输出模块动作,并将动作信号输入给卷帘控制箱,这是半降信号,能否直接接入还是通过继电器间接入到“半降”接线端子上,取决于卷帘厂家需要Dc24Ⅴ信号还是干接点信号(阿南德一般为无源信号,需要加入继电器输出),然后温感动作,对应另一个输入输出模块动作,这是全降信号,也需要接到对应卷帘控制箱“全降”接线端子上。理论上卷帘控制箱出厂前已调试好,也可模拟火警输出,给个相应信号(一般为闭合信号),看消防卷帘是否动作
烟感报半降温感再报就全降,联动逻辑在里头,不是所有地方卷帘门的都两步降,增加模块,添加联动逻辑,把之前的烟感全降改到半降(换编码或接线),增加的模块控制全降,卷帘不需要调。联动代码也不用你这么写,拿着说明书把厂家输入进去的联动程序调出来看,自己反向推倒,自己思考吧。