[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
火焰探测器用什么模块控制啊哪位大神知道啊10
这个厂家的火焰探测器用什么模块控制啊哪大神知道啊
    
,。!? | 2022-05-13 16:13:54 举报 浏览(255)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

罗军杰2022-05-13 16:29:17

一般都不能编码,只接火警的话,接到单输入模块。需火警和故障双信号,需配双输入模块。

回复 · 2
2
沉默2022-05-15 08:24:19

最简单就是一个输入输出模块和一个输入模块就可以,输入输出模块做控制,输入模块做监视

回复 · 0
0
防消使者2022-05-14 20:34:10

火焰探测器不应该直接接入火灾自动报警控制器,如需接入需要加火焰探测控制器。火焰探测控制器再接入火灾自动报警系统。

回复 · 0
0
zf0315782022-05-14 07:43:32

一般属于非编码探测器,跟非编码烟感,温感类似,需接入接口模块,每个报警厂家都有,但看这接线图,除火警线路外,还有故障线路,故障线路可以考虑再增加一组输入模块和继电器来解决,火警线路也可以不用接口模块,也可以对应另一组输入模块和继电器

回复 · 0
0
2022-05-13 23:15:04

一般是输入模块监视火警常开点,故障也需要反馈的话就再加一个输入模块监视故障常闭点。火焰探测器直接给24V就工作

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-13 17:10:29

一般火自报厂家会有专用的中继模块来连接此类设备,需询问厂家。若要简单点就直接使用输入模块,一个就行,把故障输出点串入火警输出点接入反馈就可以。当然还有另一种接故障的接法!24v直接接就行,可以主机复位时能断电最好。

回复 · 0
0
2022基建大年2022-05-13 20:30:44

用两输入模块,一个报警(常开)一个故障(常闭)。注意:回答区排除一个水货,自己想。

回复 · 0
0
已解决个消防问题