声光、广播联动模块动,但无声响
检查一栋建筑时,主机自动,同一防火分区内两个手报+烟感下去,主机报火警,显示声光和广播模块启动,但现场无声音反应。复位后,手动启动声光和广播模块,可以启动,现场播放应急广播,求教这个联动故障点在哪里?
Miky | 2022-05-13 15:59:48 举报 浏览(256)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

沉默2022-05-15 08:42:36

广播模块动作没有声音,看看功放是否输出,声光没有声音,联动的时候用万能表测一下电压是否正常,检查排烟口,送风口是否打开,因为排烟口、送风口耗电最大,或者把风口的模块屏蔽试试,如果屏蔽了声光可以响说明有风口卡住了,屏蔽风口模块还是不能响,就要检测线路电源线是否接地

回复 · 0
0
沧海客2022-05-14 17:46:21

可能是联动设备太多,还有可能风阀动作卡死把电压拖低了,可以屏蔽风阀试哈

回复 · 0
0
13308****86292022-05-14 11:40:04

显示声光等已启动,程序无问题,手动启动正常,说明设备无问题。出现这种问题原因是线路对地

回复 · 1
0
zf0315782022-05-14 08:59:28

模块能自动或手动启动,手动时可以启动声光和广播,自动时无法联动声光和广播,感觉有点奇怪,测量一下联动时是否联动设备太多,电源电压是否不够,另外在广播模块动作时,广播主机是否收到报警控制器输入过来的火警信号。按照上述广播模块手动启动能够启动广播,广播动作又与DC24V电源关系不大,所以信号是否输入到广播控制柜,最为关键。联动时尽管打印机显示动作,但关键看输入输出模块是否输出足够大的电压到声光报警器和是否输出信号到广播控制器,这非常关键。

回复 · 0
0
2022-05-13 23:19:40

应该是联动的时候模块启动不了持续耗电拉低电压了

回复 · 3
0
罗军杰2022-05-13 19:27:46

有没有编写联动程序

回复 · 1
0
哎!似水流年2022-05-13 18:24:15

哪家的报警主机?

回复 · 1
0
Miky2022-05-13 17:22:02

该区域只有声光和广播模块,且联动和手动启动的模块编码是一样的,联动时主机打印条上显示该模块编码已动作,但是现场声光和广播都没有响。然后在主机上手动启动上述相同的模块编码,现场声光和广播启动成功

回复 · 0
0
金辉2022-05-13 17:09:20

描述的有点说不通

1、查看一下手动启动和联动启动的模块数量和类型是否一样

2、联动时是同时启动大楼声光、广播及防火分区内需要启动的其他设备(强切、防排烟及电梯迫降等许多)

对比一下就知道原因了。或许联动时打来模块过多供电不足,或者联动程序问题某些关键模块没打开

回复 · 1
0
2022基建大年2022-05-13 16:42:06

是不是交替播放时间没有设置好。

回复 · 1
0