青鸟主机,现场设备没动作但是模块报反馈,把模块拆下来在装上去3秒之内是好的,3秒后就又是反馈,这种是什么情况,有没有知道的
青鸟主机,现场设备没动作但是模块报反馈,把模块拆下来在装上去3秒之内是好的,3秒后就又是反馈,这种是什么情况,有没有知道的
15385****4349 | 2022-05-13 15:01:47 举报 浏览(189)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-13 15:06:36

1、把模块反馈线拆了,看还报不

2、如果还报,就是模块底座或者接线问题

3、如果不报了,就查设备反馈触点了,设备未复位或者触点卡死了

回复 · 0
2
防消使者2022-05-13 15:31:23

把一个模块反馈端拆下来线,反馈端压上10K欧的电阻。如果还报,换个模块试试,应该就没问题了。

回复 · 0
1
119112022-05-13 15:20:09

最简单的就是把模块接受控设备反馈端的线拆了看还报不报反馈。

回复 · 0
1
2022-05-13 23:31:35

是不是风机水泵?输入输出模块的反馈和直起模块的反馈压同一个常开点了?是的话改掉一组反馈接其他常开

再有就是考虑设备重号了,把模块拔了看报不报故障,不报就是重号导致的误报


回复 · 0
0
野树陈陈2022-05-13 16:04:28

应该是设备问题’你打一下表‘看看反馈是不是一直有’模块拆下来

回复 · 0
0