6
控制室防火卷帘全降反馈已经到了,但是现场卷帘没有动
模块是青鸟4141
15891****8995 | 2022-05-13 12:13:31 举报 浏览(217)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

zf0315782022-05-14 09:44:42

测量卷帘控制箱全降端子上是否接收到火警信号,并用手动按钮启动卷帘是否正常,如果都正常,可能卷帘控制箱有问题,如不正常,需检测线路,恢复正常

回复 · 0
0
防消使者2022-05-13 15:35:37

把那个报反馈的模块地址记下来,去现场把他找到,看看卷帘门有没有全降。如果没有把模块反馈端的线拆下来试试。看看还报不报。

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-13 13:50:46

你现场手动降下卷帘,看反馈和你先动作的卷帘是同一模块地址吗

回复 · 0
0
119112022-05-13 13:32:04

要么注释和现场设备对不上,要么就找错了卷帘门。或者反馈接错了

回复 · 0
0
轻描淡写1192022-05-13 13:04:37

肯定不是一个

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-05-13 12:23:15

你是不是找错了卷帘门

回复 · 0
0