消防高位水箱进水口和溢流口高低怎么确定。20
水箱安装师傅做的是水箱进水口比溢流口低10厘米,但是住建局验收,说是按照规范水箱进水比溢流口要高。麻烦请教各位,住建局的要求出自哪个规范。到底怎么做合适。
王明祥 | 2022-05-13 11:56:46 举报 浏览(137)

2
条回答
金辉2022-05-13 12:02:25 提问者采纳

请查看消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2013第5.2.6条

有详细设置数据

回复 · 0
1
19166****51192022-05-13 12:10:39

消水规,高位水箱5.2.6第七条,嗯7 当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流

回复 · 0