各位大神帮忙看看这个情况怎么处理,谢谢大家了
  
万丰消防 | 2022-05-13 11:18:21 举报 浏览(171)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-13 11:29:49

三相电源进监控有缺相

用万用表测每相对零电压,测双电源进线处有无电压,没的话让电工检查配电室消防电抽屉供电

有的话,检查电源至监控主机线路有无需接或者断线

切换到备电观察

回复 · 0
2
哎!似水流年2022-05-13 13:59:38

双电源的备电停电,合闸送上电就好了

回复 · 0
1
杨先生2022-05-13 12:08:05

我也遇见过这样的问题,备电好用,就是主电跳闸造成的,原因很多基本为用电设备和断路器不匹配导致