湿式报警阀那里有6个压力开关,请问一下6个压力开关可以用同一组起泵线吗
湿式报警阀那里有6个压力开关,请问一下6个压力开关可以用同一组起泵线吗,还是每个压力开关都单独一根。
。。。 | 2022-05-12 23:46:54 举报 浏览(323)

9
条回答
嘿这是谁的马铃薯2022-05-13 07:32:43 提问者采纳

都是并联在一起的,要是单独布线多浪费啊,施工的肯定不会这么干的,也麻烦

回复 · 0
0
金辉2022-05-13 08:04:18

同一阀组间压力开关本来就是并成一对线去消防水泵启泵的;

但是每个压力开关必须单独用一个模块回主机监管

回复 · 0
1
後來2022-05-14 21:55:04

这是有6组湿式报警阀?启泵线路可以共用,模块必须是分开

回复 · 0
0
防消使者2022-05-13 15:39:53

可以共用但是建议预留好一组备用线,方便以后维修保养用。

回复 · 0
0
zf0315782022-05-13 06:55:43

一般都是将6个压力开关并在一起,接入水泵控制柜,水泵控制柜也只有一组对应接线端子,各自引线也无位置接入

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-13 05:42:05

如果是同一水系统,当然可以共用一组线,多组线到启动柜也是接到同一端子上

回复 · 0
0
泉州消防打工人2022-05-13 01:03:51

可以共用的

回复 · 0
0
森林2022-05-13 00:05:57

可以共用线,前提是都在一只报警阀上。

回复 · 0
0
bufangqi82022-05-13 00:03:25

肯定是一起起泵的,也就是任意压力开关报警,就连锁喷淋泵启动

回复 · 0
0
已解决个消防问题