风机房的分机电话是需要编码的,可以跟手报电话共用同一组线吗
风机房的分机电话是需要编码的,可以跟手报电话共用同一组线吗。如果不行那什么情况下可以还是说所有电话分机都是单独的
。。。 | 2022-05-12 23:44:00 举报 浏览(227)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-13 08:01:53

理论上都可以

但是有些主机品牌不行,用了要报故障

结论:根据消防主机上配套使用的消防电话主机的品牌决定

回复 · 0
1
。。。2022-05-13 10:45:15

分机电话是否单独,要看是总线制还是多线制,总线就一组线然后每个风机房接到总线上然后拉回消控室电话主机。如果是多线就是一对一,每个风机房拉一组线到消控室,一般不采用这种方式,费线。除非甲方强制要求。

回复 · 1
0
zf0315782022-05-13 06:58:00

不可以,一般一个分机有一个地址码,一组电话插孔也有一个地址码,需在插孔前安装模块,模块才能与分机并线

回复 · 0
0
哎!似水流年2022-05-13 05:47:34

各报警厂家技术不一样,接线也不一样,有的厂家可以分机和手报插孔共线,有的分机和手报插孔分路,还有的手报插孔接电话模块,电话模块和分机共线,这些基本算总线制电话系统的。还有多线制的呢,现在基本淘汰了。

回复 · 0
0
消防报警安装2022-05-13 00:15:28

不同品牌设备不一样,有些品牌是可以当手报插孔电话线的同时还能装自带地址码的电话,大部分品牌中主要就是一个看电话模块在这组线路的安装位置(电话模块出线端一般都带不了地址码火警电话)

回复 · 0
0
15328****66242022-05-13 00:15:11

这个具体要看你用的是什么厂家的系统,最好是去问一下厂家

回复 · 0
0