大型商业综合体内的租赁商家可以自行设置消防控制分机吗?设置需要满足哪些条件?30
租赁商户包括:餐饮、酒店、超市、歌舞娱乐场所
2021牛气冲天 | 2022-05-12 19:09:50 举报 浏览(1153)

12
条回答
金辉2022-05-12 19:23:08 提问者采纳

当然可以设置,达到规范要求设置报警系统就可以设置,当然最好是统一管理

如果自己管,就需要能实现联动和手动启动相关设备的功能(泵,风机)

同时需要设置消防控制室并有人值班,且需要每年维护保养和检测,并出具报告

回复 · 3
3
石头2022-05-17 06:25:02

可以,但有点画蛇添足哦!没那个必要,反正都在租金里,职责也在他们那,你如果加了分机,责任也会增加啊

回复 · 0
1
王鹏2022-05-13 21:28:35
没有那个比要,造价高而且还很难达到规范要求。建议在自己商铺内安装1个火灾显示盘,报警系统接入大楼消防控制室。
回复 · 0
0
真名: lin fei2022-05-13 17:12:51
达到设置条件就设施,但是要与总控室通讯
回复 · 0
0
成富2022-05-13 16:39:51

应该产权单位统一设置,方便日常管理和维护,报警和联动必须统一管理,因为消防设施的联动需要探测器的反馈信号,一般按防火分区设置,局部独立设置就行成盲区了。

回复 · 0
0
MTM****xMjk2022-05-13 12:09:20

可设置区域报警机,不建议参与联动控制

回复 · 0
0
白开水2022-05-13 11:42:47

如果租赁面积不大,不是独立建筑,不是强制要求商户加装,没有必要花冤枉钱!每年还要年检!!!三思

回复 · 0
0
2022-05-13 11:40:46

可以是可以的,有前提,至少能联动报警、广播、防排烟(自设或者共用);水这块嘛,泵的启动方式最好得是流量开关或者低压压力启动(共同控制也行,看弱电技术咯);还得考虑值班问题

回复 · 0
0
zf0315782022-05-13 07:39:41

有些商家,会自己设置火灾报警区域主机,方便自己管理,但对内需要将所有的报警,联动,直启配备齐全,对外需与大楼火警控制系统总机实现联网,至少也需要将火警信号能传输给大楼总机

回复 · 0
0
森林2022-05-13 00:09:21

理论上可以,事实上行不通。

回复 · 1
0
哎!似水流年2022-05-12 21:19:03

安装后符合规范并达到使用要求就可以啊

回复 · 0
0
suiyaji2022-05-12 20:48:06

不建议设置控制分机。主要是都设置控制分机,都需要控制联动水泵,风机等会导致线路混乱且不便于管理,建议每个功能单位出具设置图纸报审直接采用区域分机,这样可以不用值班,但自己区域的问题基本上能反馈在自己的区域分机。

回复 · 2
0
已解决个消防问题