[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
防火卷帘门控制器有电,接线也对,但在启动时只能下降不能上升
操作防火卷帘门按钮时只能下降不能上升
杨先生 | 2022-05-12 18:02:20 举报 浏览(309)

5
条回答
金辉2022-05-12 18:24:06 提问者采纳

1、先要描述清楚是什么方式下只能降不能升;

2、防火卷帘联动和远程只能降不能升,升起需现场手动;

3、如果现场手动按钮升不起,控制器坏或卷门机卡住了。


回复 · 2
1
沐阳2022-05-12 22:52:53

防火卷帘门按钮上升键坏了,换一个防火卷帘门按钮

回复 · 0
0
代荣立2022-05-12 21:39:20

手动用拉链拉起来,之后在维修检测找故障。

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-05-12 18:44:03

看看防火卷帘门控制器有没有线松动或脱落,比如上限位线

回复 · 3
0
哎!似水流年2022-05-12 18:37:15

所有操作都是只能下降不能升,那就是电机左右反了

回复 · 2
0
已解决个消防问题