[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
海湾二线制系统多线直启模块选用问题20
海湾二线制火自报系统,多线直启排烟风机采用哪个型号的直启模块或终端器啊?求有实际经验的解答一下,谢谢。
烨哥 | 2022-05-12 17:38:36 举报 浏览(219)

3
条回答
哎!似水流年2022-05-12 18:41:25 提问者采纳

看多线盘,二线的选8302C,三线的选ZD-01。

回复 · 2
0
逢考哔過2022-05-13 09:34:01

使用8302C,8302C是干接点输出,可以接到24V控制继电器使用,或者直接接220控制

回复 · 0
0
bufangqi82022-05-13 06:16:58

8302c要用两个,一个启动,一个停止,接线参考官方说明书,百事通里面搜下,多的是

回复 · 0
0
已解决个消防问题