4
消防水池液位显示器上的水位显示怎么看?
消防水池液位显示器上的水位显示怎么看?
  
赵虎 | 2022-05-12 15:42:12 举报 浏览(226)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

zf0315782022-05-13 08:01:24

这个显示的为1.75米,这种液位显示装置及配件不属于精密仪器,且受人员调试水平影响,显示数字不一定很准确

回复 · 0
2
消防-唐2022-05-12 17:03:24

量程写在铭牌上,0-5米,光柱显示百分比,下面是真实液位线高度

回复 · 0
2
哎!似水流年2022-05-12 16:05:03

你这台应该是5米线的水位探测,满光柱是5米水位,按百分比算,光柱35%是1.75米水位

回复 · 0
2
蓝色绿血人2022-05-12 16:42:13

这个东西只能看相对值,就是最低水位记个数值,中间水位记个数值,高水位记个数值,在高水位数值波动不大就好。

回复 · 0
1
已解决个消防问题