怀疑程序有问题,信号阀和压力开关报火警,你该开的开,该关的管,这个是正常的,送风机模块是不可能报火警的,启动的时候报的启动信息和反馈,但报火警你就要注意了,你看一下你的回路线接没接对,在检查程序
主机调到手动状态,不就可以试水了,机器不能联动就没法切了吧。
碰到这种情况复位解决不了的话
查线路吧,线路有接地,或者被干扰了,主机寻址出错
把主机重启试试,不可能全部定义错了,不行,你再总线盘启动一个警铃或者声光看看能不能启动,不能启动就是定义类型错了,也可以自己查看类型,不过这么多错就不现实了。