新山鹰主机,所有模块启动反馈都是报火警怎么改?
信号阀火警,压力开关火警,风机启动模块也是报火警,搞得都不敢试水了,一自动就各种切
无名 | 2022-05-12 11:49:09 举报 浏览(166)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐兵2022-05-12 13:01:22
山鹰的压力开关,信号阀,水流指示器出厂都是接受到信息主机报火警,
回复 · 0
1
-2022-05-19 14:15:17

怀疑程序有问题,信号阀和压力开关报火警,你该开的开,该关的管,这个是正常的,送风机模块是不可能报火警的,启动的时候报的启动信息和反馈,但报火警你就要注意了,你看一下你的回路线接没接对,在检查程序

回复 · 0
0
防消使者2022-05-12 12:33:12

主机调到手动状态,不就可以试水了,机器不能联动就没法切了吧。

回复 · 0
0
金辉2022-05-12 12:29:35

碰到这种情况复位解决不了的话

查线路吧,线路有接地,或者被干扰了,主机寻址出错

回复 · 0
0
15817****36282022-05-12 12:08:00

把主机重启试试,不可能全部定义错了,不行,你再总线盘启动一个警铃或者声光看看能不能启动,不能启动就是定义类型错了,也可以自己查看类型,不过这么多错就不现实了。

回复 · 0
0