[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
线型光束感烟火灾探测器功能测试,为什么用滤光片测试时,有的是说小于1dB报火警,有说1-10dB报火警,具体依据在哪个规范呀?到底是按哪个值来测试报警或故障功能?希望大神指教一二!!!
唐@诗 | 2022-05-12 11:21:05 举报 浏览(6561)

3
条回答
金辉2022-05-12 12:28:05 提问者采纳

帮你复制

GB50166-2019

4.3.6应对线型光束感烟火灾探测器的火灾报警功能、复位功能进行检查并记录,探测器的火灾报警功能、复位功能应符合下列规定:

    1 应调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态;

    2 应采用减光率为0.9dB的减光片或等效设备遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号;

    3 应采用产品生产企业设定的减光率为1.0dB~10.0dB的减光片或等效设备遮挡光路,探测器的火警确认灯应点亮并保持,火灾报警控制器的火灾报警和信息显示动能应符合本标准第4.1.2条的规定;

    4 应采用减光率为11.5dB的减光片或等效设备遮挡光路,探测器的火警或故障确认灯应点亮,火灾报警控制器的火灾报警、故障报警和信息显示功能应符合本标准第4.1.2条的规定;

    5 选择反射式探测器时,应在探测器正前方0.5m处按本标准第4.3.6条第2款~第4款的规定对探测器的火灾报警功能进行检查;

    6 应撤除减光片或等效设备,手动操作控制器的复位键后,控制器应处于正常监视状态,探测器的火警确认灯应熄灭

回复 · 0
1
防消使者2022-05-12 12:35:48

用滤光片试,是模拟火警的,所以用滤光片试。不同的减光片模拟不同的报警状态。

回复 · 0
0
晓龙2022-05-12 11:31:34

测试线型光束感烟火灾探测器火警时要用低于0.4db的滤光片放在接收端30㎝处在30秒内会报火警,用11.5的滤光片会报故障

回复 · 0
0
已解决个消防问题