海湾的主机联动编程,可不可以编成一个模块动作后联动另一个模块动作?
海湾的主机联动编程,可不可以编成一个模块动作后联动另一个模块动作?
18171****1651 | 2022-05-12 07:40:45 举报 浏览(294)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

zf0315782022-05-12 07:53:21

联动编程一般是一起动作,由一个模块动作启动另一模块动作不建议,如要实现应采取别的硬线连锁启动措施

回复 · 0
2
金辉2022-05-12 08:56:38

可以实现

编单点联动,只不过不符合规范要求

回复 · 0
1
逢考哔過2022-05-12 08:49:30

模块动作之后有反馈才能实现。单独编程是针对模块的反馈信号联动相应另一个模块动作。

回复 · 0
1
蓝色绿血人2022-05-12 08:31:19

可以啊!不过这样弄的话,主机必须在自动才能实现。

回复 · 0
1
嘿这是谁的马铃薯2022-05-12 07:49:05

可以的。比如规范里排烟阀、送风阀的开启会联动相应排烟机、送风机的启动。不止是海湾,其他主机也可以,毕竟要符合规范

回复 · 0
1
哎!似水流年2022-05-12 07:46:10

当然可以!

回复 · 0
1
15817****36282022-05-12 12:00:53

这个不就是风阀反馈启动风机吗。。。

回复 · 0
0
王小伟2022-05-12 11:48:34

可以实现,一个设备动作后联动另外一个模块动作,但是要符合规范的要求,一般都是两个点位的逻辑“与”实现,但是也要结合现场的情况,老的海湾的消报启泵就有单点联动启泵的情况,新的一般不建议这么做,可靠性不高。

回复 · 0
0
李焮枘2022-05-12 10:52:46

当然可以,如风阀模块联动风机模块,效果类似联锁

回复 · 0
0
2022基建大年2022-05-12 10:01:51

可以。

回复 · 0
0