海湾模块8361H用于电梯迫降时用哪种模式?
海湾模块8361H用于电梯迫降时用哪种模式!我看这个模块介绍有好几个模式!其中一种说输出检线电压由被控设备提供,这个检线电压有被控设备提供怎么来判断所所控设备提供检线电压!现在我接了一个电梯模块后我没有改模块的参数是模块出厂默认的值,接完后模块的输出灯频繁闪,不知怎么回事!电梯迫降应该用哪种模式,帮忙指导一下!谢谢!由于刚刚接触二线制不太熟悉!
姜扬 | 2022-05-11 16:22:21 举报 浏览(632)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

谭平1192022-05-12 13:07:44

通常电梯迫降控制都是常给动作信号,模块常闭。

回复 · 0
2
逢考哔過2022-05-11 17:21:15

输出频繁闪烁就是说明输出故障,有短路或者断路现象。

与模式无关,8361H是无源输出,也就是说不输出24V电的,应该是需要输出端接现场24V通过继电器控制电梯。

回复 · 0
2
15817****36282022-05-12 01:57:15

改有源输出用继电器控制,因为有检线功能。

回复 · 0
1
小王2022-05-12 00:04:37

你现场没有24V的话应该可以用8364H加个继电器来实现

回复 · 0
1
哎!似水流年2022-05-11 21:14:41

首先确定迫降取常开还是常闭点,有源还是无源然后再选模块。8361H模块输出检线电压取自被控设备,接线后控制柜须供电,确保被控点有12~48Ⅴ电

回复 · 0
1
嘿这是谁的马铃薯2022-05-25 06:47:21

找电梯维保的配合,问一下有没有12V-48V的端子一短接就会电梯迫降。如果有,模块无源触点直接接这两个端子。

当然有的电梯模块无源接法也有可能会误动作。为了避免电梯迫降误动作带来不必要的损失和麻烦,建议拉一组24V电源线,模块有源输出控制24V中间继电器,继电器的公共和对应的常开点接那种两个端子一短接就会电梯迫降的端子(此时这种端子电压不限制,220V的也可以)。

回复 · 0
0
消防安全2022-05-14 07:09:03

8361H型模块是一种无源输出常开点,大部分电梯的迫降给出的是有源开点,特除的电梯是闭点。我们只要把电梯的有源常开点接到模块的COM和ON就能实现迫降。对于常闭点电梯,要用电梯控制柜内DC24伏加装一个继电器改善电梯迫降它的特性即可

回复 · 0
0
Feng2452022-05-12 16:07:52

有些电梯迫降是有源,有些是无源的。有源的也有不同电压等级的接入,12v 24v 36v都有可能,接错会烧主板的电子元件,你在不确定的情况下也敢随意接啊??

回复 · 0
0