1、把这个电磁阀拔到别处试试拉低电压不,拉低的话说明电磁阀坏的
2、电磁阀好的话就是此位置线路有短路或者接地
3、再空载让模块动作测下电压正常不
换其他位置正常电磁阀来试,如没问题,就是电磁阀本身故障,如有问题,就需核查线路,就地增设电源等措施
同类型电磁阀使用正常说明电源驱动负载匹配正常,带个别负载出现电压下降明显是回路电阻过大或负载电阻过小所致,判断方法是 1测试有问题电磁阀工作电流是否正常,如过大则电磁阀坏,2 电磁阀工作电流变小,端电压变低说明回路内阻大,检查线路即可解决。
检查输入和输出电压就知道了,不可能无端降压的,检查模块输入的24v电压是否正常,正常就很明显后面设备有问题了,空载测试更明显是知道那里问题了。
检查下雨淋阀就地控制箱内的开关电源是不是质量不好
海湾控制模块输出端负载电流太大拉低了电压,一、考虑雨淋阀组电磁阀损坏,可用万用表测量电阻与好的电磁阀进行对比,差距较大的就是损坏了,应更换电磁阀;二、考虑控制模块损坏,可用好的控制模块替换检查确定,如损坏更换控制模块;三、考虑海湾控制模块的控制输出线路与反馈线路串线,导致模块内阻变小,检查线路查看接线方法是否正确,启动后模块是否发烫;