海湾8301模块,接雨林电磁阀,一起动后,24v就变成11v了,电磁阀不动作。其他区域也用的这个电磁阀确启动正常,这是什么原因
海湾8301模块,接雨林电磁阀,一起动后,24v就变成11v了,电磁阀不动作。其他区域也用的这个电磁阀确启动正常,这是什么原因?
15561****9003 | 2022-05-11 12:56:17 举报 浏览(298)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-05-11 13:07:33

1、把这个电磁阀拔到别处试试拉低电压不,拉低的话说明电磁阀坏的

2、电磁阀好的话就是此位置线路有短路或者接地

3、再空载让模块动作测下电压正常不

回复 · 2
2
zf0315782022-05-12 07:48:51

换其他位置正常电磁阀来试,如没问题,就是电磁阀本身故障,如有问题,就需核查线路,就地增设电源等措施

回复 · 0
1
老电工2022-05-12 18:11:23

同类型电磁阀使用正常说明电源驱动负载匹配正常,带个别负载出现电压下降明显是回路电阻过大或负载电阻过小所致,判断方法是  1测试有问题电磁阀工作电流是否正常,如过大则电磁阀坏,2 电磁阀工作电流变小,端电压变低说明回路内阻大,检查线路即可解决。

回复 · 0
0
15817****36282022-05-12 01:41:28

检查输入和输出电压就知道了,不可能无端降压的,检查模块输入的24v电压是否正常,正常就很明显后面设备有问题了,空载测试更明显是知道那里问题了。

回复 · 0
0
吴雪飞2022-05-11 19:34:03

检查下雨淋阀就地控制箱内的开关电源是不是质量不好

回复 · 0
0
一缕阳光2022-05-11 14:09:34

海湾控制模块输出端负载电流太大拉低了电压,一、考虑雨淋阀组电磁阀损坏,可用万用表测量电阻与好的电磁阀进行对比,差距较大的就是损坏了,应更换电磁阀;二、考虑控制模块损坏,可用好的控制模块替换检查确定,如损坏更换控制模块;三、考虑海湾控制模块的控制输出线路与反馈线路串线,导致模块内阻变小,检查线路查看接线方法是否正确,启动后模块是否发烫;

回复 · 2
0